VOL-VCA Elektrische Veiligheid 2 — Questions and Answers
Question 1: Wat wordt verstaan onder een 'spanningszone' bij elektrisch werk?
- Een afgebakend gebied rondom een onder spanning staand deel, waarbinnen specifieke veiligheidsmaatregelen gelden (Correct answer)
- De maximale spanning waarop een installatie mag werken
- De zone in een gebouw waar uitsluitend elektrisch gereedschap gebruikt mag worden
- Het deel van een elektrische installatie dat beveiligd is met een aardlekschakelaar
Correct answer: Een afgebakend gebied rondom een onder spanning staand deel, waarbinnen specifieke veiligheidsmaatregelen gelden
Een spanningszone is een ruimtelijk afgebakend gebied rondom onder spanning staande delen, waarbinnen veiligheidsmaatregelen verplicht zijn om elektrisch letsel te voorkomen.
Question 2: Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn minimaal vereist bij het werken nabij onbeveiligde laagspanningsdelen?
- Isolerende handschoenen, gelaatsscherm en vlamboogbestendige kleding (Correct answer)
- Veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm
- Chemisch bestendige handschoenen en een veiligheidsbril
- Gehoorbescherming en een signaalvest
Correct answer: Isolerende handschoenen, gelaatsscherm en vlamboogbestendige kleding
Bij werken nabij onbeveiligde laagspanningsdelen zijn isolerende handschoenen, een gelaatsscherm en vlamboogbestendige kleding vereist om bescherming te bieden tegen elektrische schok en vlamboogeffecten.
Question 3: Wat is het doel van een aardlekschakelaar (RCD) in een elektrische installatie?
- Het automatisch uitschakelen van de spanning bij een lekstroom naar aarde om personen te beschermen (Correct answer)
- Het beveiligen van de elektrische installatie tegen overbelasting
- Het voorkomen van spanningspieken in de installatie
- Het bewaken van de spanning op het laagspanningsnet
Correct answer: Het automatisch uitschakelen van de spanning bij een lekstroom naar aarde om personen te beschermen
Een aardlekschakelaar detecteert lekstroom naar aarde en schakelt de spanning automatisch uit, waarmee personen worden beschermd tegen elektrocutie.
Question 4: Wanneer mag worden gewerkt ónder spanning (werkzaamheden aan spanningvoerende delen)?
- Alleen wanneer spanningsloos werken technisch onmogelijk is, met expliciete toestemming en door BA5-gekwalificeerde personen (Correct answer)
- Altijd, mits de juiste PBM worden gedragen
- Nooit; werken onder spanning is in Nederland verboden
- Als de spanning lager is dan 50 V AC en de medewerker BA4-aanwijzing heeft
Correct answer: Alleen wanneer spanningsloos werken technisch onmogelijk is, met expliciete toestemming en door BA5-gekwalificeerde personen
Werken onder spanning is alleen toegestaan als spanningsloos werken technisch niet mogelijk is, na expliciete risicoafweging en uitsluitend door vakbekwame BA5-personen met de juiste middelen.
Question 5: Hoe vaak dienen elektrische arbeidsmiddelen (gereedschappen) minimaal gekeurd te worden op de werkplek?
- De keuringsfrequentie is risicogebaseerd, maar doorgaans ten minste jaarlijks (Correct answer)
- Eens per vijf jaar door een erkend keuringsinstituut
- Alleen bij aanschaf en na een reparatie
- Maandelijks door de leidinggevende
Correct answer: De keuringsfrequentie is risicogebaseerd, maar doorgaans ten minste jaarlijks
De keuringsfrequentie van elektrische arbeidsmiddelen is risicogebaseerd; in de praktijk geldt voor de meeste werkomgevingen een jaarlijkse keuring als minimum.
Question 6: Wat is een vlamboog (arc flash) en waarom is dit gevaarlijk?
- Een explosieve elektrische ontlading die extreme hitte, drukgolf en UV-straling veroorzaakt (Correct answer)
- Een kortsluiting die alleen schade veroorzaakt aan de installatie
- Een langzame elektrische overslag die zichtbaar is als een blauwe gloed
- Een type blikseminslag dat uitsluitend buiten voorkomt
Correct answer: Een explosieve elektrische ontlading die extreme hitte, drukgolf en UV-straling veroorzaakt
Een vlamboog is een explosieve elektrische ontlading met temperaturen tot 20.000°C die ernstige brandwonden, drukgolfletsel en oogschade kan veroorzaken.
Question 7: Een medewerker meldt dat een elektrisch apparaat vonken geeft. Wat is de juiste eerste stap voor de operationeel leidinggevende?
- Het apparaat direct buiten gebruik stellen en de spanning vrijschakelen (Correct answer)
- De medewerker instrueren het apparaat voorzichtig te blijven gebruiken tot het pauze is
- Een reparateur bellen en het apparaat laten staan
- Het apparaat markeren met een waarschuwingssticker en de volgende dag laten keuren
Correct answer: Het apparaat direct buiten gebruik stellen en de spanning vrijschakelen
Een apparaat dat vonken geeft, vormt direct gevaar voor brand en elektrocutie; het moet onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en de spanning moet worden vrijgeschakeld.
Wat wordt verstaan onder een 'spanningszone' bij elektrisch werk?