Habilitation Élec Vérification d'Absence de Tension et Outillage Électrique 2 — Questions and Answers
Question 1: Quel symbole identifie un outil ou appareil à double isolation (classe II) sur son marquage ?
- Un triangle unique
- Un carré inscrit dans un autre carré (Correct answer)
- Deux triangles imbriqués
- Un cercle avec une barre horizontale
Correct answer: Un carré inscrit dans un autre carré
Le symbole du double carré (carré inscrit dans un carré) indique une double isolation de classe II, offrant une protection renforcée contre les chocs électriques.
Question 2: Pour quelle tension maximale de travail sont certifiés les outils à mains isolés conformes à la norme NF EN 60900 ?
- 230 V alternatif
- 500 V alternatif
- 1 000 V alternatif (Correct answer)
- 1 500 V alternatif
Correct answer: 1 000 V alternatif
Selon la norme NF EN 60900, les outils isolés à mains sont certifiés pour une tension de travail maximale de 1 000 V en courant alternatif.
Question 3: Quelle précaution doit-on prendre avant d'utiliser un outil isolé pour des travaux électriques ?
- Désinfecter l'outil avec un solvant approprié
- Vérifier visuellement l'état de l'isolation (absence de fissures, coupures ou déchirures) (Correct answer)
- Peser l'outil pour vérifier sa conformité au catalogue fabricant
- Le soumettre à un test de rigidité diélectrique sur le chantier
Correct answer: Vérifier visuellement l'état de l'isolation (absence de fissures, coupures ou déchirures)
Avant chaque utilisation, l'isolation des outils doit être inspectée visuellement pour détecter toute dégradation susceptible de compromettre la protection de l'opérateur.
Question 4: Que faire d'un outil isolé présentant des signes visibles de détérioration de son isolation ?
- Le réparer soi-même avec du ruban isolant haute tension
- L'utiliser uniquement pour des opérations hors tension
- Le retirer immédiatement du service et le mettre au rebut ou en réparation spécialisée (Correct answer)
- Le signaler dans le registre et continuer à l'utiliser avec précaution
Correct answer: Le retirer immédiatement du service et le mettre au rebut ou en réparation spécialisée
Tout outil dont l'isolation est détériorée doit être immédiatement retiré du service pour éliminer tout risque de choc électrique pour l'opérateur.
Question 5: Comment doivent être stockés les outils isolés pour préserver leurs propriétés diélectriques ?
- Dans une boîte à outils métallique en contact avec d'autres outils non isolés
- À l'abri des produits chimiques, de la chaleur excessive et des chocs mécaniques (Correct answer)
- Dans un environnement légèrement humide pour éviter les décharges électrostatiques
- Sous tension permanente pour maintenir leurs propriétés diélectriques actives
Correct answer: À l'abri des produits chimiques, de la chaleur excessive et des chocs mécaniques
Les outils isolés doivent être conservés à l'abri des agents susceptibles de dégrader leur isolation : chaleur, humidité, produits chimiques et chocs mécaniques.
Question 6: Quelle est la périodicité recommandée pour le contrôle périodique des outils isolés selon les bonnes pratiques ?
- Une vérification tous les 10 ans par un laboratoire accrédité
- Une vérification annuelle par un organisme compétent
- Un contrôle visuel avant chaque utilisation uniquement
- Un contrôle périodique tous les 6 mois et une vérification visuelle avant chaque utilisation (Correct answer)
Correct answer: Un contrôle périodique tous les 6 mois et une vérification visuelle avant chaque utilisation
Les outils isolés doivent faire l'objet d'un contrôle périodique tous les 6 mois et d'une vérification visuelle systématique avant chaque utilisation.
Question 7: Lors de l'utilisation d'outils isolés sur une installation BT, quels gants l'électricien habilité doit-il obligatoirement porter ?
- Des gants de manutention standard anti-coupure
- Des gants isolants diélectriques certifiés pour la tension de l'installation (Correct answer)
- Des gants en latex chirurgical résistant à l'humidité
- Des gants en caoutchouc domestique de classe ménagère
Correct answer: Des gants isolants diélectriques certifiés pour la tension de l'installation
Les gants isolants diélectriques certifiés pour la catégorie de tension de l'installation sont obligatoires comme équipement de protection individuelle contre le risque électrique.
Quel symbole identifie un outil ou appareil à double isolation (classe II) sur son marquage ?