Question 1: Que signifie l'acronyme VAT dans le cadre des travaux électriques selon NF C 18-510 ?
- Vérification de l'Alimentation Triphasée
- Vérification d'Absence de Tension (Correct answer)
- Validation des Armoires de Transformation
- Vérification des Accès au Tableau
Correct answer: Vérification d'Absence de Tension
VAT signifie Vérification d'Absence de Tension, opération obligatoire avant tout travail hors tension sur une installation électrique.
Question 2: Dans quel ordre les étapes de la mise en sécurité d'une installation électrique doivent-elles être réalisées selon NF C 18-510 ?
- Condamnation, VAT, MALT/CC, séparation
- Séparation, condamnation, VAT, MALT/CC (Correct answer)
- VAT, séparation, condamnation, MALT/CC
- MALT/CC, séparation, condamnation, VAT
Correct answer: Séparation, condamnation, VAT, MALT/CC
L'ordre correct est : séparation des sources, condamnation, vérification d'absence de tension (VAT), puis mise à la terre et en court-circuit (MALT/CC).
Question 3: Quel instrument est spécifiquement utilisé pour effectuer une VAT en basse tension ?
- Un multimètre numérique de catégorie II
- Un vérificateur d'absence de tension homologué adapté à la tension de l'installation (Correct answer)
- Un voltmètre analogique non isolé
- Un testeur de prise de courant domestique
Correct answer: Un vérificateur d'absence de tension homologué adapté à la tension de l'installation
Seul un vérificateur d'absence de tension homologué et adapté à la tension nominale de l'installation doit être utilisé pour la VAT.
Question 4: Avant d'utiliser un vérificateur d'absence de tension, que doit-on obligatoirement vérifier ?
- Que la batterie du VAT est chargée à 100 %
- Le bon fonctionnement du VAT sur une source de tension connue (Correct answer)
- Que le VAT porte le marquage CE
- La date d'achat du VAT dans le registre de matériel
Correct answer: Le bon fonctionnement du VAT sur une source de tension connue
Avant toute utilisation, le VAT doit être testé sur une source de tension connue pour confirmer son bon fonctionnement avant de tester l'installation.
Question 5: En basse tension, sur quels points de mesure doit-on effectuer la VAT sur un circuit triphasé ?
- Un seul point entre deux phases
- Trois points entre les trois phases uniquement
- Six points entre chaque phase et le neutre uniquement
- Entre chaque conducteur actif et entre chaque conducteur actif et la terre (Correct answer)
Correct answer: Entre chaque conducteur actif et entre chaque conducteur actif et la terre
La VAT doit être effectuée entre chaque conducteur actif et entre chaque conducteur actif et la terre pour garantir qu'aucun conducteur n'est sous tension.
Question 6: Que doit faire l'opérateur si le vérificateur d'absence de tension indique la présence de tension lors d'une VAT ?
- Continuer le travail en portant des EPI renforcés
- Arrêter l'intervention et en informer le chargé de travaux (Correct answer)
- Attendre 5 minutes et recommencer la mesure
- Appliquer quand même la MALT/CC pour neutraliser la tension
Correct answer: Arrêter l'intervention et en informer le chargé de travaux
Si une tension est détectée lors de la VAT, les travaux ne doivent pas être entrepris et l'opérateur doit immédiatement en informer le chargé de travaux.
Question 7: Après avoir réalisé la VAT avec succès sur une installation BT, quelle opération doit impérativement être effectuée avant de commencer les travaux ?
- Apposer une étiquette 'Travaux en cours' sur l'armoire
- Réaliser la mise à la terre et en court-circuit (MALT/CC) (Correct answer)
- Avertir le service de sécurité de l'entreprise
- Prendre une photo de l'installation consignée
Correct answer: Réaliser la mise à la terre et en court-circuit (MALT/CC)
Après la VAT confirmant l'absence de tension, la MALT/CC est obligatoire pour protéger les intervenants contre toute réapparition accidentelle de tension.
Que signifie l'acronyme VAT dans le cadre des travaux électriques selon NF C 18-510 ?