Habilitation Élec Travaux au Voisinage de Pièces Nues Sous Tension 2 — Questions and Answers
Question 1: Quelle mesure de protection collective est recommandée pour sécuriser les pièces nues sous tension lors de travaux au voisinage ?
- Installer des nappes ou capots isolants sur les pièces nues sous tension (Correct answer)
- Fournir des gants isolants supplémentaires à chaque exécutant
- Planifier les travaux uniquement de nuit pour réduire les risques
- Afficher une pancarte « Danger électrique » à l'entrée de la zone
Correct answer: Installer des nappes ou capots isolants sur les pièces nues sous tension
Les nappes et capots isolants sont des protections collectives efficaces car ils suppriment directement le risque de contact accidentel avec les pièces nues sous tension.
Question 2: Quel document le chargé d'exploitation doit-il remettre au chargé de travaux avant le début de travaux au voisinage de pièces nues sous tension ?
- Le certificat de consignation de l'installation
- Le titre d'habilitation mis à jour de l'exécutant
- Le plan de prévention annuel de l'entreprise
- L'autorisation de travail (AT) délivrée par le chargé d'exploitation (Correct answer)
Correct answer: L'autorisation de travail (AT) délivrée par le chargé d'exploitation
L'autorisation de travail (AT) est le document par lequel le chargé d'exploitation permet au chargé de travaux d'intervenir au voisinage de pièces nues sous tension.
Question 3: À quelle condition un exécutant B1V peut-il utiliser des outils non spécifiquement isolés lors de travaux au voisinage ?
- Il ne peut jamais utiliser d'outils non isolés en zone de voisinage
- Si le chargé de travaux lui accorde une autorisation verbale exceptionnelle
- Si des protections isolantes ont été préalablement mises en place sur les pièces sous tension (Correct answer)
- Si la tension de l'installation est inférieure à 50 V en courant alternatif
Correct answer: Si des protections isolantes ont été préalablement mises en place sur les pièces sous tension
Lorsque des protections isolantes (nappes, capots) recouvrent les pièces actives, le risque de contact est supprimé et l'usage d'outillage standard peut être toléré.
Question 4: Qu'est-ce que la Distance Minimale d'Approche (DMA) dans le contexte des travaux au voisinage ?
- La distance maximale autorisée entre l'exécutant et son chargé de travaux
- La distance en dessous de laquelle seuls les travailleurs habilités pour les Travaux Sous Tension (TST) peuvent s'approcher des pièces actives (Correct answer)
- La longueur minimale des câbles de mise à la terre à utiliser sur le chantier
- La distance réglementaire entre deux postes de travail consécutifs
Correct answer: La distance en dessous de laquelle seuls les travailleurs habilités pour les Travaux Sous Tension (TST) peuvent s'approcher des pièces actives
La DMA est la limite absolue en dessous de laquelle il est interdit de s'approcher des pièces sous tension, sauf pour les personnes spécialement habilitées pour les Travaux Sous Tension.
Question 5: Comment doit être délimitée la zone de travail lors d'interventions au voisinage de pièces nues sous tension ?
- Par un balisage physique visible (rubans, barrières, panneaux) et une signalisation appropriée (Correct answer)
- Par des instructions verbales données aux exécutants en début de poste
- Par l'absence de délimitation si tous les travailleurs présents sont habilités V
- Par un tracé à la craie sur le sol réalisé en début d'intervention
Correct answer: Par un balisage physique visible (rubans, barrières, panneaux) et une signalisation appropriée
Un balisage physique visible et une signalisation appropriée sont indispensables pour empêcher toute intrusion non autorisée dans la zone de voisinage.
Question 6: Quelles informations le chargé de travaux B2V doit-il obligatoirement communiquer aux exécutants avant le début des travaux au voisinage ?
- Aucune information particulière si les exécutants sont déjà habilités B1V
- Uniquement la liste du matériel à utiliser et l'heure de fin de chantier prévue
- Le nom et le numéro de téléphone du chargé d'exploitation de l'installation
- Les consignes de sécurité, les limites précises de la zone de travail et les risques électriques spécifiques à l'installation (Correct answer)
Correct answer: Les consignes de sécurité, les limites précises de la zone de travail et les risques électriques spécifiques à l'installation
Le chargé de travaux doit impérativement informer chaque exécutant des consignes de sécurité, des limites de la zone et des risques liés à la présence de pièces sous tension à proximité.
Question 7: Que doit remettre le chargé de travaux (B2V) au chargé d'exploitation une fois les travaux au voisinage terminés ?
- Un rapport d'incident obligatoire, même en l'absence de tout incident
- L'avis de fin de travaux au chargé d'exploitation (Correct answer)
- Son titre d'habilitation pour demande de mise à jour
- Le bon de commande des équipements de protection individuelle utilisés
Correct answer: L'avis de fin de travaux au chargé d'exploitation
L'avis de fin de travaux est le document officiel par lequel le chargé de travaux informe le chargé d'exploitation que le chantier est achevé et que l'installation peut être remise en service.
Quelle mesure de protection collective est recommandée pour sécuriser les pièces nues sous tension lors de travaux au voisinage ?