第二種電気工事士 配線図と電気機器 5 — Questions and Answers
Question 1: 電気設備の技術基準の解釈で、人が容易に触れるおそれのある場所に施設する使用電圧60Vを超える低圧の金属製外箱を有する機械器具に電気を供給する電路に原則として施設するものはどれか。
- 漏電遮断器 (Correct answer)
- 変流器
- 進相コンデンサ
- 避雷器
Correct answer: 漏電遮断器
地絡による感電防止のため、地絡時に自動遮断する漏電遮断器の施設が原則求められます。
Question 2: 感電防止を目的とした高感度・高速形漏電遮断器の定格感度電流と動作時間の組み合わせとして適切なものはどれか。
- 300mA・2秒
- 3A・1秒
- 1A・5秒
- 30mA以下・0.1秒以内 (Correct answer)
Correct answer: 30mA以下・0.1秒以内
高感度高速形は定格感度電流30mA以下で、動作時間0.1秒以内です。
Question 3: 使用電圧300V以下の低圧機械器具の金属製外箱に施すD種接地工事の接地抵抗値は、地絡時0.5秒以内に自動遮断する装置を施設した場合、何Ω以下でよいか。
- 100Ω
- 1000Ω
- 500Ω (Correct answer)
- 10Ω
Correct answer: 500Ω
D種接地工事は原則100Ω以下ですが、0.5秒以内に動作する漏電遮断器があれば500Ω以下に緩和されます。
Question 4: 労働災害の経験則で、重大事故1件の背後に軽微な事故29件、ヒヤリハット300件があるとする法則はどれか。
- フレミングの法則
- ハインリッヒの法則 (Correct answer)
- オームの法則
- キルヒホッフの法則
Correct answer: ハインリッヒの法則
ハインリッヒの法則は1:29:300の比率でヒヤリハット対策の重要性を示します。
Question 5: 作業開始前に、作業に潜む危険を話し合い対策を決める安全活動を何というか。
- QC検定
- 5S監査
- KYT(危険予知訓練) (Correct answer)
- ISO認証
Correct answer: KYT(危険予知訓練)
KYTは作業前に危険要因を予測し、対策を共有して事故を防ぐ活動です。
Question 6: 指差呼称(指差し確認)を行う主な目的として最も適切なものはどれか。
- 工具の摩耗を防ぐ
- 作業者同士の会話を減らす
- 作業時間を長くする
- 確認の精度を高め、うっかりミスを減らす (Correct answer)
Correct answer: 確認の精度を高め、うっかりミスを減らす
対象を指差し声に出して確認することで、意識が集中し誤操作を減らせます。
Question 7: 水気のある場所で電動工具を使用する場合の感電防止対策として最も適切なものはどれか。
- 濡れた手で素早く作業する
- 接地線を切断して使用する
- 漏電遮断器を施設した回路から電源をとり、工具を接地する (Correct answer)
- 延長コードの接続部を水たまりに置く
Correct answer: 漏電遮断器を施設した回路から電源をとり、工具を接地する
湿潤な場所では漏電の危険が高いため、漏電遮断器と接地で感電を防ぎます。
電気設備の技術基準の解釈で、人が容易に触れるおそれのある場所に施設する使用電圧60Vを超える低圧の金属製外箱を有する機械器具に電気を供給する電路に原則として施設するものはどれか。