第二種電気工事士 接地工事 2 — Questions and Answers
Question 1: 使用電圧が300Vを超える低圧電動機の金属製外箱に施す接地工事の種類はどれか。
- A種接地工事
- B種接地工事
- C種接地工事 (Correct answer)
- D種接地工事
Correct answer: C種接地工事
使用電圧が300Vを超える低圧電気機器の外箱にはC種接地工事(接地抵抗10Ω以下)を施す必要がある。
Question 2: C種接地工事に使用する接地線(軟銅線)の最小太さはどれか。
- 直径0.8mm
- 直径1.0mm
- 直径1.6mm (Correct answer)
- 直径2.6mm
Correct answer: 直径1.6mm
C種接地工事の接地線として使用する軟銅線の最小太さはD種と同じく直径1.6mm以上と定められている。
Question 3: 乾燥した場所での金属管工事において、管の長さが何m以下の場合にD種接地工事を省略できるか。
- 2m以下
- 4m以下
- 8m以下 (Correct answer)
- 10m以下
Correct answer: 8m以下
乾燥した場所において、管の長さが8m以下の金属管工事ではD種接地工事を省略できる。
Question 4: B種接地工事の接地抵抗の最大値を求める式として正しいものはどれか。
- 150÷最大地絡電流(Ω) (Correct answer)
- 300÷最大地絡電流(Ω)
- 最大地絡電流÷150(Ω)
- 10Ω固定
Correct answer: 150÷最大地絡電流(Ω)
B種接地工事の接地抵抗の上限値は「150÷最大地絡電流(A)」Ω以下となる。
Question 5: 対地電圧150V以下の機器に簡易接触防護措置が施されている場合、接地工事を省略できる場所はどれか。
- 水気のある場所
- 湿気のある場所
- 乾燥した場所 (Correct answer)
- 屋外の露出した場所
Correct answer: 乾燥した場所
対地電圧150V以下の機器に簡易接触防護措置を施した場合、乾燥した場所では接地工事を省略できる。
Question 6: 接地極として使用できる銅板の最小厚さはどれか。
- 0.5mm以上
- 0.7mm以上 (Correct answer)
- 1.0mm以上
- 1.6mm以上
Correct answer: 0.7mm以上
接地極として使用する銅板は厚さ0.7mm以上、面積900cm²(0.09m²)以上のものが規定されている。
Question 7: 漏電遮断器(動作時間0.1秒以内)を設置した場合、D種接地工事の接地抵抗値の上限はいくらに緩和されるか。
- 10Ω以下
- 100Ω以下
- 500Ω以下 (Correct answer)
- 接地工事を省略できる
Correct answer: 500Ω以下
0.5秒以内(または0.1秒以内)に動作する漏電遮断器を設置した場合、D種接地工事の接地抵抗値は500Ω以下まで緩和される。
使用電圧が300Vを超える低圧電動機の金属製外箱に施す接地工事の種類はどれか。